Цитата(sarbalah @ 23.10.2015, 14:56)

мне нужна вытяжка для гипсового кабинета, вытяжка и приток естественные и не работают. Мне нужно сделать вытяжку принудительной т.е. поставить осевой вентилятор, что для этого нужно, вообще можно ли так?
Вообще можно. Но есть нюансы.
Если по нормам - то энергоэффективность нужна, рекуперация там всяческая, ПВУ подвесить можно.
Если чтоб работало, то либо вентилятор (и почему обязательно осевой? Есть и центробежные типа Compact-200) в форточку, и вытяжную шахту ЕВ замуровать, а новый приток через стеновой приточный клапан например сделать.
Или если шахта ЕВ работает, и сопротивление там нормальное - туда и воткнуть, ну и прочитать молитву про "неорганизованный приток воздуха через форточки". Правда если шахта не индивидуальная, это нарушит работу системы ЕВ, вся вытяжка перетоком в соседние помещения попрет. Так что это больше ко "вредным советам" отнести можно. =)
Я бы лично какой нить Daikin малошумный привесил, и было бы все по науке...